Не могу заставить работать PID регулятор в режиме симуляции!!! Он не проявляет никаких признаков жизни что делать и как его правильно подключать и настраивать????
Такая же проблемма кто нибудь помогите плиз!
Цитата от КИП и А. "Начнем с того, что для работы встроенного PID необходимо иметь контроллер соответствующей версии (не ниже V2.X), программное обеспечениеV2.31, купить дополнительный блок аналоговых выходов, и использовать исполнит. мех-мы ~24В. с аналоговым вх.0-10В. Если вы регулируете температуру, то необходим нормирующ.усилитель с пит.=24В., и вых.0-10В., и только после этого можно программировать контроллер. В режиме эмуляции PID не работает, необходимо физическое подключение контроллера соответствующей версии."
Я тоже долго маялся с ПИДом, потом плюнул и написал свой ПИ регулятор. Работает больше года, нареканий не вызывает.
ПИД регулятор в Альфе прекрасно работает и настраивается тоже хорошо. Требования:
1. Вся схема собрана и подключена.
2. Включена системная функция М01 на первый дискретный вход
3. Если вы хотите включить автотюнинг - и на второй дискретный вход тоже заводится соединение с М01
4. Для выставки коэфициентов самого регулятора неплохо иметь опыт наладчика автоматики.
5. Помните, что коэфициент усиления и постоянная времени интегрирования уменьшены в 10 раз, а если учесть, что входной сигнал тоже уменьшен в 10 раз (например температура =1 градусу Цельсия в Альфе будет представлена числом 10) - то и настройки этих величин должны быть соответствующими.
Вот и всё. Если есть вопросы по Альфе пишите imoiseev@estl.ru