Автор: perlov 15.10.2007 - 08:38
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Автор: Yong 15.10.2007 - 13:38
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Попробуй поменять/проверить батарейку!
Думаю, дело в ней....
Автор: Павел 15.10.2007 - 14:31
лампочки на входах FX загораются и без программы...
Автор: perlov 16.10.2007 - 11:35
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
Автор: KAZAH 16.10.2007 - 13:20
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
дело в програмуле которая в контроллере.
Автор: KAZAH 16.10.2007 - 13:37
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
ДЕЛО В ПРОГРАММУЛИНЕ, КОТОРАЯ ЗАЛИВАЕТСЯ В КОНТРОЛЛЕР ,ЛИБО БЫЛА ЗАЛИТА.КОГДА ПРОГРАММУЛЯ НЕКОРРЕКТНА ВСЕГДА ВЫЛЕЗАЕТ ТАКАЯ БАЙДА
Автор: DimVar 17.10.2007 - 02:05
Цитата(KAZAH @ 16.10.2007 - 13:37)
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
ДЕЛО В ПРОГРАММУЛИНЕ, КОТОРАЯ ЗАЛИВАЕТСЯ В КОНТРОЛЛЕР ,ЛИБО БЫЛА ЗАЛИТА.КОГДА ПРОГРАММУЛЯ НЕКОРРЕКТНА ВСЕГДА ВЫЛЕЗАЕТ ТАКАЯ БАЙДА
Точечно. Это не режим программирования а сообщение об ощибке в программе. Достать девайс для программирования в России довольно сложно. Но можно. В Питере есть два точно. Хотя если нет ПЗУхи или резервной копии программы то считай дело труба. Проще взять новый контроллер и написать новую программу. Тем более на сколько я помню в этих контроллерах и адресация несколько иная нежели в современных.
Автор: perlov 19.10.2007 - 09:23
Цитата(DimVar @ 17.10.2007 - 02:05)
Цитата(KAZAH @ 16.10.2007 - 13:37)
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
ДЕЛО В ПРОГРАММУЛИНЕ, КОТОРАЯ ЗАЛИВАЕТСЯ В КОНТРОЛЛЕР ,ЛИБО БЫЛА ЗАЛИТА.КОГДА ПРОГРАММУЛЯ НЕКОРРЕКТНА ВСЕГДА ВЫЛЕЗАЕТ ТАКАЯ БАЙДА
Точечно. Это не режим программирования а сообщение об ощибке в программе. Достать девайс для программирования в России довольно сложно. Но можно. В Питере есть два точно. Хотя если нет ПЗУхи или резервной копии программы то считай дело труба. Проще взять новый контроллер и написать новую программу. Тем более на сколько я помню в этих контроллерах и адресация несколько иная нежели в современных.
Если ПЗУха накрылась или в нее залетело что то лишнее где можно добыть дамп ПЗУ для этого термопластавтомата?
Автор: perlov 19.10.2007 - 09:24
Цитата(DimVar @ 17.10.2007 - 02:05)
Цитата(KAZAH @ 16.10.2007 - 13:37)
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
ДЕЛО В ПРОГРАММУЛИНЕ, КОТОРАЯ ЗАЛИВАЕТСЯ В КОНТРОЛЛЕР ,ЛИБО БЫЛА ЗАЛИТА.КОГДА ПРОГРАММУЛЯ НЕКОРРЕКТНА ВСЕГДА ВЫЛЕЗАЕТ ТАКАЯ БАЙДА
Точечно. Это не режим программирования а сообщение об ощибке в программе. Достать девайс для программирования в России довольно сложно. Но можно. В Питере есть два точно. Хотя если нет ПЗУхи или резервной копии программы то считай дело труба. Проще взять новый контроллер и написать новую программу. Тем более на сколько я помню в этих контроллерах и адресация несколько иная нежели в современных.
Если ПЗУха накрылась или в нее залетело что то лишнее где можно добыть дамп ПЗУ для этого термопластавтомата?
Автор: perlov 23.10.2007 - 15:19
Подскажите где хранится программа в ОЗУ или ПЗУ?
Автор: KAZAH 24.10.2007 - 08:36
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
ОБычно она хранится в озу т.е памяти контроллера.но может и в EEPROM КОТОРЫЙ СТАВИТСЯ НА КОНТРОЛЛЕР.НАДО снять крышку с левой стороны контроллера там где разъем программирования и убедится что EEPROM нет.на форуме есть мое мыло напишите мне если будут вопросы
Автор: KAZAH 24.10.2007 - 08:36
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
ОБычно она хранится в озу т.е памяти контроллера.но может и в EEPROM КОТОРЫЙ СТАВИТСЯ НА КОНТРОЛЛЕР.НАДО снять крышку с левой стороны контроллера там где разъем программирования и убедится что EEPROM нет.на форуме есть мое мыло напишите мне если будут вопросы
Автор: KAZAH 24.10.2007 - 08:37
Цитата(perlov @ 16.10.2007 - 11:35)
Цитата(perlov @ 15.10.2007 - 08:38)
Попросили починить термопластавтомат SZ 160 в котором стоит контроллер Melses F1-60MR. Контроллер вроде живой, реагирует на входные датчики, а сам находится в режиме программирования ? (мигает светодиод PROG E). Подскажите как его перевести в рабочий режим.
Батарейка в норме
ОБычно она хранится в озу т.е памяти контроллера.но может и в EEPROM КОТОРЫЙ СТАВИТСЯ НА КОНТРОЛЛЕР.НАДО снять крышку с левой стороны контроллера там где разъем программирования и убедится что EEPROM нет.на форуме есть мое мыло напишите мне если будут вопросы