Все делаю, как в примере расписанном в SoftWare Manual, создается библиотека.
Импортирую библиотеку в проект, но тело POU отсутствует, что делаю не так?
Внимательно читайте документацию.
При использовании функции Autorefresh (Автообновление) никакая программная последовательность для увязки ячеек буфера модуля Profibus с ячейками памяти процессора, как и для настройки параметров модуля, не требуется. Обмен данными между процессором и модулем обеспечивается средствами внутренней шины контроллера, разумеется, если проект был в него загружен. Естественно, что и POU в программе, сформированной для IEC Developer будут отсутствовать. То же самое будет иметь место, если в проекте .dp2 не прописана увязка ячеек ведомого с ячейками памяти процессора.
Пробовал и без авторефреш, тоже самое выходит.
Не может быть, что тело POU не видно так же, как у POU из стандартной библиотеки?
В задачах то задача на опрос появляется.
Не может оно, как в фоновом режиме работать?
1/ скорее из принципа, понять почему не видно тела, так и должно быть или что-то не так.
2/ привязка буфера обмена каждого из ведомых к ячейкам памяти контроллера -это через slave specific transfer?
В сименсах как то понятнее было, назначил номера входов выходов на slave, залил конфигурацию, в принципе все,
здесь мне как то не очень ясно. Вот и хочу разобраться.
Буду рад помощи.