Здрайствуйте!!
Недевно обнаружили, что на одном модуле аналоговых выходов
светится ERROR! В SystemMonitor модуль подсвечен желтым цветом,
в буфере ошибка 0260 (hex) или 608 (dec). Регулирующий клапан,
подключенный к этому модулю, работает нормально.
Вообщем, производство непрерывное просто так нет возможности
отключить. В документации не нашел описание этой ошибки.
Помогите советом, что это за ошибка и как сней бороться или
подскажите документацию. Вообщем нуждаюсь в помощи!!!!
Заранее спасибо.
https://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsubishi/doc/Q62_64DA_Q68DAV_DAI_Manual.pdf, раздел 8.1, таблица 8.1
Ошибка 608 (dec) - цифровое значение выходного сигнала, заданное для канала 8, находится за пределами диапазона значений, установленных настройками цифро-аналогового преобразования для указанного канала.
Спасибо!
Будем разбираться.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)